Chào mừng khách Tìm kiếm | Chủ đề có bài mới | Đăng nhập | Đăng Ký

3 Trang123>
[Tag as favorite]
Những câu hỏi về máy biến áp.
nguyenhoanui
#1 Đã gửi : Tuesday, February 15, 2011 9:37:42 AM

Danh hiệu: Advanced Member

Medals:

Nhóm: Registered
Gia nhập: 5/14/2010
Bài viết: 81
Đến từ: Chi nhánh lưới Điện cao thế Thái Bình

Thanks: 9 times
Was thanked: 11 time(s) in 9 post(s)
Hỏi: Tại sao công suất của MBA được cho công suất là kVA chứ không ghi là kW?
Trả lời:
- MBA là thiết bị trung chuyển công suất, do đó chuyên tải qua nó bao gồm cả công suất hữu công (P=kW) và công suất vô công (Q=kVAr). P sinh ra tổn hao tác dụng trong MBA (tổn hao theo định luật Jun-Lenx) gây nóng máy. Q gây ra tổn hao từ (do từ hóa mạch từ mà mạch từ lại không đồng nhất và có khe hở và có dòng phu-co) nên cũng gây nóng máy mà tuổi thọ của MBA lại là một hàm mũ đối với nhiệt độ, do vậy nói chung nhiệt độ là vấn đề cần quan tâm đối với MBA, nếu chỉ ghi là kW thì không thể hiện hết vấn đề này, do đó người ta đưa ra một đơn vị giả tưởng là kVA để thể hiện được hết bản chất nhiệt của MBA (thực tế chỉ có thiết bị đo P và Q chứ không có thiết bị đo S);
- Vì nó chuyên tải cả P và Q nên tất nhiên là nảy sinh ra hệ số công suất Cos(phi) nhưng hệ số công suất lại do phụ tải quyết định mà không do MBA quyết định, thông thường đã có P thì tất phải có Cos(phi), do vậy đây cũng là lý do mà công suất của máy nhà chế tạo cho là S chứ không phải là P.
TRI THỨC LÀ CỦA NHÂN LOẠI, BIỂN HỌC LÀ VÔ BỜ.
1 user thanked nguyenhoanui for this useful post.
Hanhyenmc on 5/15/2011
nguyenhoanui
#2 Đã gửi : Tuesday, February 15, 2011 9:59:22 AM

Danh hiệu: Advanced Member

Medals:

Nhóm: Registered
Gia nhập: 5/14/2010
Bài viết: 81
Đến từ: Chi nhánh lưới Điện cao thế Thái Bình

Thanks: 9 times
Was thanked: 11 time(s) in 9 post(s)
Hỏi: Tác dụng của bình dầu phụ MBA?
Trả lời:
- Như đã biết, nếu dầu tiếp xúc nhiều với không khí (trong không khí có nhiều O-xy, Ni-tơ, hơi ẩm ...) sẽ dẫn đến giảm chất lượng một cách nhanh chóng, có bình dầu phụ thì phần dầu tiếp xúc với không khí bị giảm thiểu và chỉ bằng mặt cắt dọc thùng dầu phụ, hơn nữa thùng dầu phụ thường có màng cao su đàn hồi và được nối với bình thở nên càng làm cho dầu ít tiếp xúc với không khí.
- Bình dầu phụ thông thường chứa được khoảng 10% lượng dầu toàn máy, trong quá trình vận hành, vì lý do nào đó mà thùng dầu (nhất là cánh tản nhiệt) bị thủng thì trong thời gian cho phép với lượng dầu trữ trong bình dầu phụ vẫn đảm bảo cho toàn bộ mạch từ và các cuộn dây của MBA được ngâm trong dầu không gây sự cố;
- Và tất nhiên có bình dầu phụ nên có ống liên thông từ thùng máy lên, có ống này nên có thể thiết kế thêm rơ le hơi bảo vệ máy.
TRI THỨC LÀ CỦA NHÂN LOẠI, BIỂN HỌC LÀ VÔ BỜ.
nguyenhoanui
#3 Đã gửi : Tuesday, February 15, 2011 10:43:09 AM

Danh hiệu: Advanced Member

Medals:

Nhóm: Registered
Gia nhập: 5/14/2010
Bài viết: 81
Đến từ: Chi nhánh lưới Điện cao thế Thái Bình

Thanks: 9 times
Was thanked: 11 time(s) in 9 post(s)
Hỏi: Tại sao đối với thanh cái điện áp thấp thường sử dụng thanh cái cứng và phần gần sứ đầu ra MBA lại được sử dụng bằng các lá đồng mềm?
Trả lời:
- Dòng điện phía điện áp thấp là lớn nhất khi so sánh giữa 3 cấp điện áp của MBA, do vậy tiết diện cũng cần phải lớn nhất và khả năng tỏa nhiệt cũng cần phải tốt nhất. Dây AC thì không thể chế tạo với tiết diện lớn hơn 500mm2 nên cần phải dùng thanh cái cứng, (để tăng khả năng dẫn điện và giảm chi phí kim loại màu người ta còn sử dụng thanh dẫn tròn rỗng do hiệu ững mặt ngoài)
- Khi tính toán chọn tiết diện của thanh cái cứng thì người ta đã tính toán ổn định động và ổn định nhiệt cho nó theo dòng sự cố lớn nhất, tuy nhiên MBA là thiết bị quan trọng và đắt tiền nên cần đảm bảo thật an toàn cho nó. Khi dòng sự cố lớn, thanh cái cứng sẽ giãn nở và có thể ảnh hưởng đến sự an toàn cho các đầu sứ MBA, nếu có phần lá mềm thì không còn lực tác dụng lên sứ. Mặt khác có lá mềm nên khi lắp đặt cũng dễ dàng hơn.
TRI THỨC LÀ CỦA NHÂN LOẠI, BIỂN HỌC LÀ VÔ BỜ.
E272-BN
#4 Đã gửi : Tuesday, February 15, 2011 4:38:33 PM
Danh hiệu: Member

Medals:

Nhóm: Registered
Gia nhập: 1/12/2011
Bài viết: 10
Đến từ: Bắc Ninh

Thanks: 1 times
Was thanked: 0 time(s) in 0 post(s)
Hỏi: Tác dụng của bình dầu phụ MBA?
Trả lời:
- Như đã biết, nếu dầu tiếp xúc nhiều với không khí (trong không khí có nhiều O-xy, Ni-tơ, hơi ẩm ...) sẽ dẫn đến giảm chất lượng một cách nhanh chóng, có bình dầu phụ thì phần dầu tiếp xúc với không khí bị giảm thiểu và chỉ bằng mặt cắt dọc thùng dầu phụ, hơn nữa thùng dầu phụ thường có màng cao su đàn hồi và được nối với bình thở nên càng làm cho dầu ít tiếp xúc với không khí.
- Bình dầu phụ thông thường chứa được khoảng 10% lượng dầu toàn máy, trong quá trình vận hành, vì lý do nào đó mà thùng dầu (nhất là cánh tản nhiệt) bị thủng thì trong thời gian cho phép với lượng dầu trữ trong bình dầu phụ vẫn đảm bảo cho toàn bộ mạch từ và các cuộn dây của MBA được ngâm trong dầu không gây sự cố;
- Và tất nhiên có bình dầu phụ nên có ống liên thông từ thùng máy lên, có ống này nên có thể thiết kế thêm rơ le hơi bảo vệ máy.

Bác Hoan còn thiếu một ý mà người ta hay gọi là bình giãn dầu.
Hoan nghênh bác Hoan, bác hãy đưa ra thật nhiều câu hỏi nữa để mọi người cùng thảo luận nhé.
Em có một câu hỏi mọi người chỉ giúp nhé:
- Hãy giải thích ý nghĩa của từng ký tự trong ký hiệu bình chữa cháy, VD: MFZ, MFTZ, MT
nguyenhoanui
#5 Đã gửi : Wednesday, February 16, 2011 9:41:23 AM

Danh hiệu: Advanced Member

Medals:

Nhóm: Registered
Gia nhập: 5/14/2010
Bài viết: 81
Đến từ: Chi nhánh lưới Điện cao thế Thái Bình

Thanks: 9 times
Was thanked: 11 time(s) in 9 post(s)
E272-BN đã viết:

Bác Hoan còn thiếu một ý mà người ta hay gọi là bình giãn dầu.
Hoan nghênh bác Hoan, bác hãy đưa ra thật nhiều câu hỏi nữa để mọi người cùng thảo luận nhé.
Em có một câu hỏi mọi người chỉ giúp nhé:
[color=red]- Hãy giải thích ý nghĩa của từng ký tự trong ký hiệu bình chữa cháy, VD: MFZ, MFTZ, MT


Thank you very much!
Xin cảm ơn bạn đã bổ sung thêm!
TRI THỨC LÀ CỦA NHÂN LOẠI, BIỂN HỌC LÀ VÔ BỜ.
nguyenhoanui
#6 Đã gửi : Wednesday, February 16, 2011 9:59:03 AM

Danh hiệu: Advanced Member

Medals:

Nhóm: Registered
Gia nhập: 5/14/2010
Bài viết: 81
Đến từ: Chi nhánh lưới Điện cao thế Thái Bình

Thanks: 9 times
Was thanked: 11 time(s) in 9 post(s)
Hỏi: Tại sao hệ số quá tải MBA thì không xét đến điện áp nhưng hệ số quá áp lại liên quan đến dòng điện (quá áp 5% lâu dài, quá áp 10% lâu dài nếu tải không quá 1/4 định mức và ngắn hạn không quá 6h/1 ngày đêm khi tải không quá định mức)?
Trả lời:
- Nói chung, khi quá tải thì điện áp sẽ thấp, nếu MBA đang quá tải mà tăng nấc biến áp để tăng điện áp thứ cấp thì MBA lại quá tải thêm (k=W1/W2=I2/I1 -> I1=W2.I2/W1, khi tăng nấc do W2 và I2 không đổi, W1 giảm dẫn đến I1 tăng) nên có quy định: "không được vận hành bộ chuyển nấc khi MBA đang quá tải nếu dòng điện lớn hơn dòng định mức của bộ chuyển nấc" cũng một phần là vì lý do này (mặc dù dòng điện hiện tại không lớn hơn dòng định mức của bộ chuyển nấc);
- Đối với quá áp thì lại là vấn đề về từ thông. Nói chung, mật độ từ thông trong mạch từ của MBA khi điện áp ở định mức đã tương đối cao, lõi sắt đã có xu hướng bão hòa, nếu điện áp đầu vào lại lớn hơn điện áp định mức quá nhiều sẽ dẫn tới lõi sắt bão hòa quá mức, đến mức dạng sóng điện áp đầu ra biến đổi lớn nên méo dạng và chiếm phần lớn sóng hài, sóng hài này gây nên trị số biên độ điện áp đầu ra tăng cao nên dễ làm hỏng cách điện của cuộn dây thứ cấp, đồng thời, mật độ từ thông tăng cao, khiến tiêu hao trên lõi sắt tăng cao, dòng điện không tải cũng tăng lên tương ứng, làm nóng biến áp, ảnh hưởng hệ số mang tải và tuổi thọ của MBA.
TRI THỨC LÀ CỦA NHÂN LOẠI, BIỂN HỌC LÀ VÔ BỜ.
nguyenhoanui
#7 Đã gửi : Wednesday, February 16, 2011 10:06:18 AM

Danh hiệu: Advanced Member

Medals:

Nhóm: Registered
Gia nhập: 5/14/2010
Bài viết: 81
Đến từ: Chi nhánh lưới Điện cao thế Thái Bình

Thanks: 9 times
Was thanked: 11 time(s) in 9 post(s)
Hỏi: Tại sao MBA là thiết bị điện từ tĩnh nhưng khi vận hành nó vẫn có tiếng kêu? (Câu hỏi của một bạn ở Chi nhánh Lai Châu)
Trả lời:
Do lưới điện của ta là lưới có tần số 50Hz, tức là trong 1 giây, dòng điện (điện áp) biến thiên 50 chu kỳ của nó (chu kỳ hình Sin) Khi cuộn dây biến áp đấu vào lưới điện 50Hz thì trong lõi sắt sẽ sinh ra từ thông 50Hz và sinh ra dòng điện Phu-cô cũng có tần số 50Hz. Như đã biết lõi thép là những lá thép Si-lic mỏng ghép cách điện với nhau để giảm dòng Phu-cô nhưng giảm không có nghĩa là không có. Chính do có sự thay đổi theo tần số này của từ thông và dòng điện mà các lá thép silic của lõi sắt cũng xảy ra chấn động tương ứng (dao động), do có nhiều lá thép nên tạo thành cộng hưởng nên có tiếng kêu lớn đủ ta nghe thấy, cho dù kẹp rất chặt, cũng sẽ sinh ra tiếng kêu.
TRI THỨC LÀ CỦA NHÂN LOẠI, BIỂN HỌC LÀ VÔ BỜ.
manh_hai
#8 Đã gửi : Saturday, February 19, 2011 9:43:40 AM
Danh hiệu: Advanced Member

Medals:

Nhóm: Registered
Gia nhập: 9/9/2010
Bài viết: 49
Đến từ: Tuyên Quang

Thanks: 1 times
Was thanked: 2 time(s) in 2 post(s)
nguyenhoanui đã viết:
Hỏi: Tại sao hệ số quá tải MBA thì không xét đến điện áp nhưng hệ số quá áp lại liên quan đến dòng điện (quá áp 5% lâu dài, quá áp 10% lâu dài nếu tải không quá 1/4 định mức và ngắn hạn không quá 6h/1 ngày đêm khi tải không quá định mức)?
Trả lời:
- Nói chung, khi quá tải thì điện áp sẽ thấp, nếu MBA đang quá tải mà tăng nấc biến áp để tăng điện áp thứ cấp thì MBA lại quá tải thêm (k=W1/W2=I2/I1 -> I1=W2.I2/W1, khi tăng nấc do W2 và I2 không đổi, W1 giảm dẫn đến I1 tăng) nên có quy định: "không được vận hành bộ chuyển nấc khi MBA đang quá tải nếu dòng điện lớn hơn dòng định mức của bộ chuyển nấc" cũng một phần là vì lý do này (mặc dù dòng điện hiện tại không lớn hơn dòng định mức của bộ chuyển nấc);


k=W1/W2=I2/I1 -> I1=W2.I2/W1, khi tăng nấc do W2 và I2 không đổi, W1 giảm dẫn đến I1 tăng, Vậy I2=I1W1/W2 -> Khi W1 giảm thì dòng I2 giảm( W2 =Const). Trong thực tế khi tăng điện áp tức là giảm số vòng của W1 thì I2 không giảm xuống. Điều này còn liên quan đến vấn đề gì khác nữa không , mong bác giải thích giùm. Thanks....




E-mail: manhhai110@gmail.com
nguyenhoanui
#9 Đã gửi : Saturday, February 19, 2011 8:30:07 PM

Danh hiệu: Advanced Member

Medals:

Nhóm: Registered
Gia nhập: 5/14/2010
Bài viết: 81
Đến từ: Chi nhánh lưới Điện cao thế Thái Bình

Thanks: 9 times
Was thanked: 11 time(s) in 9 post(s)
manh_hai đã viết:

k=W1/W2=I2/I1 -> I1=W2.I2/W1, khi tăng nấc do W2 và I2 không đổi, W1 giảm dẫn đến I1 tăng, Vậy I2=I1W1/W2 -> Khi W1 giảm thì dòng I2 giảm( W2 =Const). Trong thực tế khi tăng điện áp tức là giảm số vòng của W1 thì I2 không giảm xuống. Điều này còn liên quan đến vấn đề gì khác nữa không , mong bác giải thích giùm. Thanks....

Công thức của bạn cũng rút ra từ tỷ số biến của MBA, tuy nhiên đấy là về mặt công thức còn trong thực tế, dòng điện I2 do phụ tải quyết định và nó không liên quan đến việc thay đổi số vòng dây W1 của MBA (khi tải tăng tức I2 tăng thì bạn có tăng hay giảm W1 cũng không ảnh hưởng gì đến nó cả). Nói tóm lại MBA là thiết bị trung chuyển công suất, thực tế thì từ dòng điện do phụ tải yêu cầu I2 bạn có thể tính ra I1 nhưng bạn không thể điều chỉnh được dòng điện I2 thông qua việc điều chỉnh MBA của mình. Tương tự như đối với máy phát thì khi tải cần 100A thì máy sẽ phát 100A chứ không thể phát được 200A (lúc này do thừa công suất nên tần số tăng cao, bảo vệ sẽ cắt máy phát ra khỏi lưới) máy cũng không thể phát 50A vì như thế sẽ gây thiếu công suất đáp ứng cho phụ tải (lúc này tần số sẽ giảm thấp và bảo vệ sẽ sa thải bớt phụ tải để đảm bảo tần số theo yêu cầu) như vậy tại nhà máy chỉ có thể điều chỉnh được dòng phát ra theo phụ tải chứ không thể điều chỉnh được phụ tải.
Trong lý thuyết có nhiều vấn đề không có chiều nghịch mà chỉ có chiều thuận,ví dụ "bình phương của một số âm luôn luôn lớn hơn 0" nhưng không có "các số sau khi bình phương mà lớn hơn 0 thì số đó là số âm"
Có một vài điều trao đổi, mong được góp ý, xin cảm ơn!
TRI THỨC LÀ CỦA NHÂN LOẠI, BIỂN HỌC LÀ VÔ BỜ.
U&I
#10 Đã gửi : Monday, April 04, 2011 1:46:43 PM
Danh hiệu: Member

Medals:

Nhóm: Registered
Gia nhập: 3/9/2011
Bài viết: 13
Đến từ: Hà Nội

Thanks: 0 times
Was thanked: 5 time(s) in 3 post(s)
Nhân tiện có mục MBA, em xin góp ý kiến về vấn đề nhiệt độ dầu và nhiệt độ cuộn dây của MBA
Có 1 số trạm của chúng ta xảy ra 1 hiện tượng là khi nhìn đồng hồ đo nhiệt độ dầu và cuộn dây của MBA tại tủ điều khiển xa thấy rằng nhiệt độ của dầu lại cao hơn nhiệt độ cuộn dây. Điều này là không chính xác vì xin thưa, về nguyên lý khi MBA mang tải, cuộn dây nóng lên và tỏa nhiệt ra dầu, dầu có tác dụng làm mát, vì vậy nhiệt độ của cuộn dây thấp nhất cũng phải bằng nhiệt độ dầu MBA.
Nguyên lý về mạch đo nhiệt độ: bầu nhiệt sẽ được nhúng vào trong dầu MBA, ở phía trên mặt máy. Nó sẽ có 1 bộ transducer để chuyển nhiệt độ đo được thành dạng tín hiệu mA, và từ đó sẽ đưa vào đồng hồ đo nhiệt độ dầu của chúng ta.
Nhiệt độ cuộn dây không thể đo trực tiếp được mà phải tính toán theo cách, lấy nhiệt độ dầu đo được cộng thêm 1 lượng chênh lệch nữa, lượng chênh lệch này được lấy bằng 1 cuộn của TI chân sứ pha B (nếu các bác chú ý thì trên 1 MBA thường có 1 cuộn ở TI pha B ghi là để bù nhiệt) ra dạng tín hiệu mA, lượng này cộng với nhiệt độ đo được của dầu MBA thì sẽ ra được nhiệt độ cuộn dây của MBA.
Vì vậy nếu có hiện tượng như ở trên thì chắc chắn là đồng hồ đo nhiệt độ của trạm các pác có vấn đề rồi đó....nhanh nhanh mà chỉnh lại cho đúng..hehe..
Đừng tự hào nghèo mà học giỏi, hãy tự hỏi giỏi sao vẫn nghèo.
U&I
#11 Đã gửi : Monday, April 04, 2011 9:55:31 PM
Danh hiệu: Member

Medals:

Nhóm: Registered
Gia nhập: 3/9/2011
Bài viết: 13
Đến từ: Hà Nội

Thanks: 0 times
Was thanked: 5 time(s) in 3 post(s)
Có câu hỏi dành cho các pác thảo luận đây.
Hỏi: Theo các pác rơle gaz và dòng dầu cùng 1 nguyên lý hoạt động vậy ta có thể đổi chỗ cho rơle gaz và dòng dầu được không? tại sao?
Hỏi: Tại sao khi lắp đặt MBA thì mặt bích của MBA phải đặt nghiêng 1 góc là 10-15 độ (phía có bình dầu phụ phải đặt cao hơn phía kia)???
Đừng tự hào nghèo mà học giỏi, hãy tự hỏi giỏi sao vẫn nghèo.
khanh190579
#12 Đã gửi : Wednesday, April 06, 2011 8:51:18 AM
Danh hiệu: Advanced Member

Medals:

Nhóm: Registered
Gia nhập: 4/5/2011
Bài viết: 36
Đến từ: Thiếu Lâm Tự

Thanks: 1 times
Was thanked: 2 time(s) in 2 post(s)
Câu này chắc cua của NHĐ quá. Tuy nhiên theo minh no là thế này: Tuy có cùng nguyên tắc về hoạt động nhưng RL Gaz nhằm bảo vệ thùng dầu chính, RL dòng dầu bảo vệ OLTC. RL gaz hoạt động trên nguyên tắc khí trong khi đó ở OLTC chuyển mạch suốt ngày lúc nào chả có tia lửa điện--> suốt ngày có khí ---> cứ chuyển nấc là RL tác động. Không hiểu giả thích thế được không đồng chí U&I
012014314
khanh190579
#13 Đã gửi : Wednesday, April 06, 2011 8:56:43 AM
Danh hiệu: Advanced Member

Medals:

Nhóm: Registered
Gia nhập: 4/5/2011
Bài viết: 36
Đến từ: Thiếu Lâm Tự

Thanks: 1 times
Was thanked: 2 time(s) in 2 post(s)
Trường hợp lắp RL dòng dầu sang vị trí RL gaz thì ngược lại khi có chạm chập ở các cuộn dây thì lại không tác động. Tí nữa trả lời thiếu.
- còn việc đặt MBA như vậy nhằm bảo đảm các khí sinh ra trong thùng dầu chính đều qua ống thông để lên thùng đầu phụ. đặt ngược lại thì khi không thể lên được thùng đầu phụ---> RL gaz không có tác dụng!
Đúng không U&I
Lần đầu chém gió có gì các pác thông cảm!
012014314
nguyenhoanui
#14 Đã gửi : Wednesday, April 06, 2011 9:20:52 AM

Danh hiệu: Advanced Member

Medals:

Nhóm: Registered
Gia nhập: 5/14/2010
Bài viết: 81
Đến từ: Chi nhánh lưới Điện cao thế Thái Bình

Thanks: 9 times
Was thanked: 11 time(s) in 9 post(s)
1. Rơ le gas thông thường có 2 tiếp điểm:
- Tiếp điểm thứ nhất: làm việc theo lượng hơi tích tụ lại trong rơ le, khi lượng hơi đủ lớn thì đóng tiếp điểm đi báo tín hiệu;
- Tiếp điểm thứ hai: Làm việc theo tốc độ di chuyển của dầu qua chỗ đặt rơ le, khi tốc độ đủ lớn thì đóng tiếp điểm gửi tín hiệu đi cắt MBA.
Rơ le dòng dầu thông thường chỉ có 1 tiếp điểm làm việc như tiếp điểm thứ 2 của rơ le gas (có lẽ vì điều này nên nó được gọi là rơ le dòng dầu chăng), khi tác động thì nó gửi tín hiệu đi cắt MBA.
Mặt khác mức độ sự cố trong thùng dầu chính của MBA là lớn hơn rất nhiều so với trong thùng OLTC (lực điện động, mức độ sinh khí) nên lực tác động để rơ le làm việc khi so sánh giữa 2 tiếp điểm đi cắt MBA của rơ le gas và rơ le dòng dầu sẽ khác nhau, do vậy: Không thể thay thế rơ le dòng dầu cho rơ le gas và ngược lại được.
2. Đồng ý với ý kiến của đồng chí PP9:
Như đã biết, khí bao giờ cũng tìm chỗ cao nhất để tích tụ, nếu đặt MBA không lệch thì lượng khí sinh ra trong MBA khi sự cố sẽ nằm rải rác trên mặt MBA, vì vậy phải nghiêng để nó tập trung về phía ống liên thông giữa thùng dầu chính và bình dầu phụ nhằm tạo điều kiện cho rơ le hơi làm việc và nâng cao độ nhạy của nó. Hiện nay có một số loại MBA trong quá trình chế tạo đã tạo ra độ nghiêng này rồi nên khi lắp đặt cho phép đặt MBA trên mặt phằng ngang, không cần kê kích cho nghiêng thêm nữa.
Có vài điều trao đổi, mong được chỉ giáo thêm!
TRI THỨC LÀ CỦA NHÂN LOẠI, BIỂN HỌC LÀ VÔ BỜ.
khanh190579
#15 Đã gửi : Wednesday, April 06, 2011 9:33:24 AM
Danh hiệu: Advanced Member

Medals:

Nhóm: Registered
Gia nhập: 4/5/2011
Bài viết: 36
Đến từ: Thiếu Lâm Tự

Thanks: 1 times
Was thanked: 2 time(s) in 2 post(s)
lên chém gió tí mà đã có phản hồi rồi!
012014314
nguyenhoanui
#16 Đã gửi : Saturday, April 09, 2011 9:33:32 AM

Danh hiệu: Advanced Member

Medals:

Nhóm: Registered
Gia nhập: 5/14/2010
Bài viết: 81
Đến từ: Chi nhánh lưới Điện cao thế Thái Bình

Thanks: 9 times
Was thanked: 11 time(s) in 9 post(s)
1. Hãy phân biệt bảo vệ chạm đất và bảo vệ chạm đất hạn chế cho MBA 110kV?
2.Tại sao trong tiêu chuẩn chất lượng của dầu MBA lại có chỉ tiêu về hàm lượng a-xit (đối với dầu mới chỉ tiêu này =0,với dầu trong máy đang vận hành yêu cầu không được lớn hơn 0,01mg KOH/gamdầu)?
3. Theo bạn,hệ thống quạt mát MBA nào có hiệu quả hơn:
- Quạt đặt trong lòng cánh tản nhiệt (thường áp dụng đối với máy của Nga);
- Và quạt đặt cạnh cánh tản nhiệt (thường áp dụng với MBA mới bây giờ như ABB,VINATAKAO ..)?
4. Lưới cỏ trung tính cách điện (6,10,35kV) được gọi là lưới có dòng chạm đất nhỏ, vậy điều gì sẽ xảy ra khi xảy ra chạm đất ngay trong cuộn dây MBA ở cấp điện áp này?
5. Theo quy định thì điện áp phóng điện của dầu MBA đang vận hành không nhỏ hơn 45kV, vậy tại sao nó lại cách điện được điện áp 110kV của MBA?
6. Với MBA có dung lượng lớn 2 cuộn dây có tổ đấu dây là sao-sao, để giảm các hài bậc cao nhằm đảm bảo chất lượng điện áp đầu ra thì người ta phải cuốn thêm cuộn dây để đấu tam giác, do cuộn nàu không sử dụng nên họ nối đất ngày tại MBA (ví dụ MBA ở trạm Thăng Long - Hưng Yên), theo bạn trường hợp này có phải là "ta tự làm cho chạm đất lưới có trung tính cách điện" hay không?
TRI THỨC LÀ CỦA NHÂN LOẠI, BIỂN HỌC LÀ VÔ BỜ.
nguyenhoanui
#17 Đã gửi : Thursday, April 21, 2011 4:13:51 PM

Danh hiệu: Advanced Member

Medals:

Nhóm: Registered
Gia nhập: 5/14/2010
Bài viết: 81
Đến từ: Chi nhánh lưới Điện cao thế Thái Bình

Thanks: 9 times
Was thanked: 11 time(s) in 9 post(s)
CHÁN QUÁ! MÃI KHÔNG CÓ AI TRẢ LỜI, THÔI THÌ TỰ MÌNH TRẢ LỜI VẬY. AI CÓ CÂU HỎI NÀO HAY ĐƯA LÊN DIỄN ĐÀN NÀY ĐỂ ANH EM CÙNG NGHIÊN CỨU NHA, XIN CẢM ƠN!
1. Hãy phân biệt bảo vệ chạm đất và bảo vệ chạm đất hạn chế cho MBA 110kV?
Trả lời: Bảo vệ chạm đất của các cuộn dây có trung tính nối đất của MBA có thể được lấy từ CT đặt tại trung tính MBA hoặc tổ hợp từ 3 CT tại đầu vào (ra) của cuộn dây có trung tính nối đất, tuy nhiên nếu lấy từ tổ hợp từ 3 CT tại đầu vào (ra) của cuộn dây có trung tính nối đất thì độ chính xác không cao và có sai số lớn.
- Bảo vệ chạm đất thông thường: Có phạm vi bảo vệ là toàn bộ cuộn dây có trung tính nối đất ra đến đường dây. Khi chạm đất trong cuộn dây thì đương nhiên bảo vệ sẽ làm việc; khi chạm đất phía ngoài đường dây thì do có dòng điện chạy về qua dây trung tính nên bảo vệ cảm nhận được,nếu vượt ngưỡng thì bảo vệ sẽ khởi động, nếu bảo vệ chạm đất của đường dây không tác động thì bảo vệ chạm đất MBA sẽ cắt MBA ra khỏi lưới (tác động không chọn lọc);
- Bảo vệ chạm đất hạn chế (hay còn gọi là bảo vệ so lệch thứ tự không): Có phạm vi bảo vệ là CHỈ cuộn dây có trung tính nối đất bằng cách lấy dòng từ CT trung tính và tổ hợp 3 CT đầu vào (ra) của cuộn dây có trung tính nối đất (tương tự như bảo vệ so lệch dọc MBA), chỉ khi chạm đất trong phạm vi bảo vệ thì nó mới làm việc, do vậy tính chọn lọc cao hơn. Khi chạm đất ngoài đường dây, dòng I0 chạy qua cả CT trung tính và 3 CT đầu vào (ra) nên bảo vệ không làm việc.

TRI THỨC LÀ CỦA NHÂN LOẠI, BIỂN HỌC LÀ VÔ BỜ.
nguyenhoanui
#18 Đã gửi : Thursday, April 21, 2011 9:46:18 PM

Danh hiệu: Advanced Member

Medals:

Nhóm: Registered
Gia nhập: 5/14/2010
Bài viết: 81
Đến từ: Chi nhánh lưới Điện cao thế Thái Bình

Thanks: 9 times
Was thanked: 11 time(s) in 9 post(s)
2.Tại sao trong tiêu chuẩn chất lượng của dầu MBA lại có chỉ tiêu về hàm lượng a-xit (đối với dầu mới chỉ tiêu này =0,với dầu trong máy đang vận hành yêu cầu không được lớn hơn 0,01mg KOH/gram dầu)?
Trả lời:
Dầu là hợp chất của Cac-bua Hy-dro (gốc CH), trong quá trình vận hành, dưới tác dụng của nhiệt dầu bị phân hủy thành Cac-bon và Hy-dro (Cac-bon chính là cặn đen có trong dầu). Khi trong dầu có bọt khí (do bổ sung dầu, do khí ẩm lọt vào máy), dưới tác dụng của điện trường (bọt khí có độ cách điện kém hơn rất nhiều so với dầu và trong không khí thường có nhiều hợp chất, trong đó có NO2) bọt khí bị phóng điện và chính lúc này khí Hy-dro kết hợp với NO2 để tạo ra A-xit Ni-tơ-ric (HNO3).
Chỉ tiêu A-xit với dầu trong máy đang vận hành yêu cầu không được lớn hơn 0,01mg KOH/gam dầu được hiểu như sau: Khi trong dầu có A-xit thì cần có 0,01mg KOH để trung hòa hết lượng A-xit có trong 01 gram dầu (KOH còn được gọi là Po-tat ăn da).
TRI THỨC LÀ CỦA NHÂN LOẠI, BIỂN HỌC LÀ VÔ BỜ.
nguyenhoanui
#19 Đã gửi : Friday, April 22, 2011 10:21:38 AM

Danh hiệu: Advanced Member

Medals:

Nhóm: Registered
Gia nhập: 5/14/2010
Bài viết: 81
Đến từ: Chi nhánh lưới Điện cao thế Thái Bình

Thanks: 9 times
Was thanked: 11 time(s) in 9 post(s)
3. Theo bạn,hệ thống quạt mát MBA nào có hiệu quả hơn:
- Quạt đặt trong lòng cánh tản nhiệt (thường áp dụng đối với máy của Nga);
- Và quạt đặt cạnh cánh tản nhiệt (thường áp dụng với MBA mới bây giờ như ABB,VINATAKAO ..)?

Trả lời:
Như ta đã biết, khi nhiệt độ chênh lệch thì sẽ xuất hiện sự đối lưu tự nhiên, vật chất (khí, chất lỏng) từ nơi có nhiệt độ thấp hơn sẽ có xu hướng tự dịch chuyển đến xuồng phía dưới và ngược lại nhiệt độ cao hơn sẽ lên trên. Đối với MBA, khi dầu nóng sẽ tự động dịch chuyển lên phía trên.
- Quạt đặt trong lòng cánh tản nhiệt: Khi quạt thổi ngược từ dưới lên thì sẽ làm tăng hiệu suất tản nhiệt cho dầu MBA. Do đặt đứng nên quạt vận hành ổn định hơn (trực quạt không chịu tác dụng của lực uốn). Với những MBA loại này, thông thường công suất thiết kế của toàn bộ hệ thống thường nhỏ hơn so với loại quạt nằm ngang (Máy của Nga 25MVA có 11 cánh tản nhiệt, mỗi cánh có 2 quạt mỗi quạt có P=250W nên công suất là 5500W, máy quạt ngang (máy của Công ty chế tạo thiết bị điện Đông Anh) có 8 quạt, mỗi quạt có P=750W nên công suất là 6000W)
- Quạt đặt cạnh cánh tản nhiệt: Thường đặt phía trên cao của cánh nên cũng tăng được hiệu suất tản nhiệt, tuy nhiên cánh nằm gần quạt thì hiệu suất cao hơn so với cánh ở xa. Quạt vận hành không ổn định hơn do trục quạt chịu thêm lực uốn và công suất thiết kế thường cao hơn.
Tóm lại: Quạt đặt trong lòng cánh tản nhiệt (hoặc đặt dưới cánh tản nhiệt như loại của Công ty Thủ Đức) hợp lý hơn so với đặt nằm ngang.
TRI THỨC LÀ CỦA NHÂN LOẠI, BIỂN HỌC LÀ VÔ BỜ.
nguyenhoanui
#20 Đã gửi : Friday, April 22, 2011 10:35:22 AM

Danh hiệu: Advanced Member

Medals:

Nhóm: Registered
Gia nhập: 5/14/2010
Bài viết: 81
Đến từ: Chi nhánh lưới Điện cao thế Thái Bình

Thanks: 9 times
Was thanked: 11 time(s) in 9 post(s)
4. Lưới cỏ trung tính cách điện (6,10,35kV) được gọi là lưới có dòng chạm đất nhỏ, vậy điều gì sẽ xảy ra khi xảy ra chạm đất ngay trong cuộn dây MBA ở cấp điện áp này?
Trả lời:
Khi chạm đất trong cuộn dây MBA ở cấp điện áp có trung tính cách điện, do có hồ quang cháy chập chờn nên sẽ phân hủy dầu gây ra bọt khí và rơ le hơi CÓ CƠ HỘI LÀM VIỆC nếu lượng hơi đủ lớn, tuy nhiên hệ thống vẫn vận hành bình thường và bảo vệ cảnh báo chạm đất sẽ báo tín hiệu. Chính vì điều này mà trong "Quy trình vận hành và sửa chữa MBA" do Tổng công ty Điện lực ban hành ngày 23 tháng 5 năm 1997 tại điều 69 có nêu "Việc lọc dầu và lấy mẫu dầu có thể tiến hành khi MBA đã được cắt điện hoặc MBA đang vận hành. Những việc đó do nhân viên trực ca làm hoặc do những nhân viên khác làm (Tối thiểu là 2 người) dưới sự giám sát của nhân viên trực ca. Với điều kiện là lúc đó trong lưới với điểm trung tính cách điện không có chạm đất".
TRI THỨC LÀ CỦA NHÂN LOẠI, BIỂN HỌC LÀ VÔ BỜ.
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
3 Trang123>
[Tag as favorite]
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

YAFVision Theme by Jaben Cargman (Tiny Gecko)
Bản quyền bởi YAF 1.9.4 RC1 | YAF © 2003-2009, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.582 giây.
Trang tin điện tử: www.ngc.pro.vn
Cơ quan chủ quản: Tổng công ty Điện lực miền Bắc
Số giấy phép:110/GP-TTĐT. Ngày cấp: 04/03/2011.
Trưởng ban biên tập:Lê Minh Tuấn - Giám đốc Công ty.
Địa chỉ: Thửa đất số 2 - Khu văn phòng 1 - Bán đảo Linh Đàm - Phường Hoàng Liệt - Quận Hoàng Mai - TP.Hà Nội.
Điện thoại: 042 2137 664. Fax: 043 7170 418